色戒未删减版完整版视频|妈妈的朋友3高清完整版电影在线观看|免费影视在线观看电视剧|中国少女播放视频大全在线观看,欧美性大战久久久久久久蜜臀,在线免费一区,青青草91在线视频

  • 控制系統節能工程2020-03-31

    控制系統節能工程

    主控項目:

    主要設備、材料、軟件產品和工程中應用的各種系統接口設備進場時,應確認符合系統功能要求。對其品種、規格、型號、外觀和性能等進行檢查驗收,應經監理工程師驗收簽字,檢査認可。檢驗結論應有記錄。各種設備、材料和產品附帶的質量證明文件和相關技術資料應齊全,并應符合國家現行有關標準和規定;

    控制系統安裝質量應符合以下規定:1.閥門型號和參數應符合設計要求,其安裝位置、閥前后直管段長度、流體方向等應符合產品安裝要求:2.變頻器安裝位置、電源回路敷設、控制回路敷設應符合設計要求;3.智能化變風量末端裝置的溫度設定器安裝位置應符合產品要求:4.電動執行器執行范圍及限位應安裝正確,安裝前應測試線圈與閥體間的絕緣電阻;

    驗收應在系統不間斷運行168h后進行,檢査自動調節系統被調量與調節變量的控制效果,檢査系統的投入情況、監控功能、數據采集、故障報警連鎖控制等功能,軟件調試應達到設計要求,檢查結果應符合設計要求;

    空調系統的監控系統應按設計要求正常運行,監測系統被調量(溫度、相對濕度、流量和壓力等)與調節變量的控制穩定性,響應時間和控制效果,并檢測設備連鎖控制和故障報警的正確性,系統功能應符合設計要求;

    通風與空調監測控制系統的控制功能及故障報警功能應符合設計要求。監測控制系統經過試運行且運行成功;

    冷熱源水系統采取變頻調節控制方式時,在最低頻率工況下,機組、水泵應能滿足設計要求,安全、可靠、節能運行;

    照明自動控制系統的控制功能應符合配電與照明節能工程設計;

    綜合控制系統應對以下項目進行功能檢測檢測結果應滿足設計要求;

    一般項目:

    監測與控制系統性能和系統與子系統間的接口功能應符合設計要求。檢測監測與控制系統的可靠性、實時性、可維護性等系統性能,主要包括下列內容:

    1.控制設備及執行器性能測試,主要測定控制設備的有效性、正確性和穩定性,執行器動作與控制指令的一致性及相應速度,控制系統性能穩定符合設計要求:

    2.控制系統的采樣速度、操作響應時間、報警反應速度應符合設計要求;

    3.系統的冗余配置,保證切換時間切換功能和準確的故障檢測符合設計要求

    4.應用軟件的在線編程(組態)和參數修改、下載功能,設備、網絡通信故障的自檢測功能應符合設計要求;

    5.控制器的選用應符合設計要求;

    6.故障檢測與診斷系統的報警和顯示功能應符合設計要求;

    7.設備啟動和停止無數據錯誤,對系統無干擾且顯示正確;

    8.被控設備的順序控制和連鎖功能可靠;

    9.應具備設計要求各種控制模式下的命令沖突檢測功能:

    10.界面符合設計要求,切換流程清楚易懂,便于操作

  • 檢測系統節能工程2020-03-31

    檢測系統節能工程

    主控項目:

    主要設備、材料、軟件產品和工程中應用的各種系統接口設備進場時,應確認符合系統功能要求。對其品種、規格、型號、外觀和性能等進行檢查驗收,應經監理工程師驗收簽字,檢查認可。檢驗結論應有記錄。各種設備、材料和產品附帶的質量證明文件和相關技術資料應齊全,并應符合國家現行有關標準和規定;

    監測系統安裝質量應符合以下規定:1.傳感器的安裝質量應符合《自動化儀表工程施工及驗收規范》GB50093的規定;2.壓力和差壓儀表的取壓點、儀表配套的閥門安裝應符合產品要求;3.流量儀表的型號和參數、儀表前后的直管段長度等應符合產品要求;4.涉及節能控制的關鍵傳感器應予留檢測孔或檢測位置,管道保溫時應做明顯標注;5.溫度傳感器的安裝位置、插入深度應符合產品要求;

    監測與計量裝置的顯示和檢測計量數據應準確,并符合設計文件對測量準確度的要求;

    監測與計量裝置的設置應符合規范規定的原則;

    供配電系統安裝完畢,有關設施均已投入運行,供配電的監測與數據采集系統應符合設計要求;

    自動扶梯無人乘行時,應自動減速運行或停運;

    建筑能源管理系統功能的能耗數據采集與分析功能,設備管理和運行管理功能,優化能源調度功能,數據集成功能應符合設計要求;

    地源熱泵系統的功能應符合設計要求,且應實現室外溫度、典型房間室內溫度、系統熱源側與用戶側進出水溫度和流量、機組熱源側與用戶側進出水溫度和流量、熱泵系統耗電量監測功能;

    12