  • 冷熱源及輔助設備調試節能工程2020-03-31

    冷熱源及輔助設備調試節能工程

    主控項目:

    空調與供暖系統冷熱源和輔助設備及其管道和管網系統安裝完畢后,應進行系統的試運轉與調試,并應符合下列規定:

    1.冷熱源和輔助設備應進行單機試運轉與調試;

    2.冷熱源和輔助設備應同建筑物室內空調或供暖系統進行聯合試運轉與調試,聯合試運轉與調試結果應符合設計要求;

    冷熱源和輔助設備應同建筑物室內空調或供暖系統進行聯合試運轉與調試,且允許偏差或規定值::

    1.室內溫度:

    1)冬季不得低于設計值,且不應高于設計值1℃:相鄰房間小試差不大于2℃

    2)夏季不得高于設計值2℃,且不應低于設計值1℃。

    2.供熱系統室外管網的水力平衡度0.9~1.2;各棟建筑間的回水溫度差不大于2℃;

    3.供熱系統的正常補水率≤0.5%;

    4.室外管網的熱輸送效率≥0.92%;

    5.空調機組的水流量≤20%;

    6.空調系統冷熱水、冷卻水總流量≤10%;

    7.冷熱源設備效率≤3%;

  • 冷熱源與輔助設備絕熱保溫節能工程2020-03-31

    冷熱源與輔助設備絕熱保溫節能工程

    主控項目:

    空調與供系統冷熱源及管網節能工程的絕熱管道、絕熱材料進場時,應對絕熱材料的導熱系數、密度、吸水率等技術性能參數進行復驗,復驗應為見證取樣送檢;

    空調水系統管道、制冷劑管道及配件絕熱層和防潮層的施工,應符合以下規定:1.絕熱材料的燃燒性能、材質、規格及厚度等應符合設計要求:2.絕熱管殼的粘貼應牢固、鋪設應平整:硬質或半硬質的絕熱管殼每節至少應用防腐金屬絲或難腐織帶或孲媚z帶進行捆扎或粘貼2道,其間距為300~350mm,且捆扎、粘貼應緊密,無滑動、松她與斷裂現象:3.硬質或半硬質絕熱管殼的拼接縫隙,保溫時不應大于5mm、保冷時不應大于2mm,并用粘結材料勾縫填滿:縱縫應錯開,外層的水平接縫應設在側下方:4.松散或軟質保溫材料應按規定的密度壓縮其體積,疏密應均勻;氈類材料在管道上包扎時,搭接處不應有空隙:5.防潮層與絕熱層應結合緊密,封閉良好,不得有虛粘、氣泡、褶皺、裂縫等缺陷:6.防潮層的立管應由管道的低端向高端敷設,環向搭接縫應朝向低端:縱向搭接縫應位于管道的側面,并順?7.卷材防潮層采用螺旋形纏繞的方式施工時,卷材的搭接寬度宜為30-50mm:8.空調冷熱水管穿樓板和穿墻處的絕熱層應連續不間斷,且絕熱層與穿樓板和穿墻處的套管之間應用不燃材料填實不得有空隙:套管兩端應進行密封封堵:9.管道閥門、過濾器及法蘭部位的絕熱結構應能單獨拆卸,且不得影響其操作功能;

    冷熱源機房、換熱站內部空調冷熱水管道與支、吊架之間絕熱襯墊的厚度不應小于絕熱層厚度,寬度應大于支、吊架支承面的寬度。襯墊的表面應平整,襯墊與絕熱材料之間應填實無空隙;

    通風與空調系統應隨施工進度對與節能有關的隱蔽部位或內容進行驗收,并應有詳細的文字記錄和必要的圖象資料;

    一般項目:

    空調與供暖系統的冷熱源設備及其輔助設備、配件的絕熱,不得影響其操作功能;

  • 地源熱泵系統節能工程2020-03-31

    地源熱泵系統節能工程

    主控項目:

    地源熱泵換熱系統節能工程所采用的管村、管件、水泵、閥門、儀表、絕熱材料等應進行進場驗收與核查,驗收與核查的結果應經監理工程師檢查認可,并應形成相應的驗收與核查記錄。各種材料和設備的質量證明文件和相關技術資料應齊全,并應符合國家現行有關標準和規定;

    地源熱泵地埋管換熱系統設計施工前,應委托有資質的第三方檢驗機構在項目地點進行巖土熱響應試驗,并應符合下列規定

    1.地源熱泵系統的應用建筑面積小于5000㎡時,設置一個測試孔:2.地源熱泵系統的應用建筑面積大于或等于5000㎡時,測試孔的數量不應少于2個;

    地源熱泵地理管換熱系統的安裝應符合下列規定:1,鉆孔和水平埋管的位置與深度、鉆孔數量、地埋管的材質、管徑、厚度及長度,均應符合設計要求:2.回填料及配比應符合設計要求,回填應密實:3:按照國家行業標準《地源熱泵系統工程技術規范)》GB50366的有關規定對地埋管換熱系統進行水壓試驗,水壓試驗應合格:4.各環路流量應平衡,且應滿足設計要求;5.循環水流量及進出水溫差均應符合設計要求;

    地源熱泵地埋管換熱系統管道的連接應符合下列規定:1.埋地管道應采用熱熔或電熔連接,并應符合國家現行標準《埋地聚乙烯給水管道工程技術規程》CJJ101的有關規定:2.豎直地埋管換熱器的U形彎管接頭應選用定型產品:3.豎直地埋管換熱器U形管的組對應能滿足插入鉆孔后與環路集管連接的要求,組對好的U形管的兩開口端部應及時密封;

    地源熱泵換熱系統應隨施工進度對與節能有關的隱蔽部位或內容進行驗收,并應有詳細的文字記錄和必要的圖像資料;

  • 冷熱源與輔助設備性能、效率及安裝節能工程2020-03-31

    冷熱源與輔助設備性能、效率及安裝節能工程

    主控項目:

    冷熱源設備及輔助設備進場時,應按設計要求對其類型、規格進行檢查驗收,對下列產品的技術性能參數進行核查,各種設備的質量證明文件和相關技術資料應齊全,技術性能參數應符合國家級行業現行有關標準和規定:

    1,鍋爐的單臺容量及其額定熱效率;

    2,熱交換器的單臺換熱量;

    3,電極驅動壓縮機的蒸氣壓縮循環冷水(熱泵)機組的額定制冷(熱)量、輸入功率、性能系數(COP);

    4,電極驅動壓縮機的單元式空氣調節機、風管送風式和屋頂式空氣調節機組的名義制冷量、輸入功率計能效比(EER);

    5,多聯機空調系統室外機的額定制冷(熱)量、輸入功率及制冷綜合性能系數【IPLV(C)】;

    6,蒸汽和熱水型溴化鋰吸收式機組及直燃型溴化鋰吸收式冷(溫)水機組的名義制冷量、供熱量、輸入功率及性能系數;

    7,供暖熱水循環水泵、空調冷(熱)水循環水泵、空調冷卻水循環泵等的流量、揚程、電極功率及效率;

    8,冷卻塔的流量計電極功率;

    9,自控閥門與儀表的類型、規格、材質及工作壓力等技術性能參數;

    10,管道的規格、材質、工作溫度及工作壓力;

    鍋爐、熱交換器、電機驅動壓縮機的蒸汽壓縮循環冷水(熱泵)機組、蒸汽或熱水型溴化鋰吸收式冷水機組及直燃型溴化鋰吸收式冷(溫)水機組等設備的安裝,應符合下列規定:1,規定、數量應符合設計要求;2,安裝位置及管道連接應正確;

    冷卻塔、水泵等輔助設備的安裝應符合下列規定:1,規格、數量應符合設計要求;2,冷卻塔設置位置應通風良好,并應遠離廚房排風等高溫氣體;3,管道連接應正確;

    空調與供暖系統冷熱源設備和輔助設備及其管網系統的安裝,應符合下列規定:1,管道系統的形式,應符合設計要求;2,各種設備、自控閥門與儀表,應按設計要求安裝齊全,不得隨意增減或更換;3,空調冷(熱)水系統,應能實現設計要求的變流量或定流量運行;4,供暖系統應能根據熱負荷及室外溫度變化,實現設計要求的集中質調節、量調節或質-量調節相結合的運行;

    冷熱源測的電動兩通調節閥、水力平衡閥及冷(熱)量計量裝置等自控閥門與儀表的安裝,應符合下列規定:1,規格、數量應符合設計要求;2,方向應正確,位置應便于操作和觀察;

    冷熱源機房、換熱站內部冷熱水管道與支、吊架之間應設絕熱襯墊,其厚度不應小于絕熱層厚度,寬度應大于支、吊架支承面的寬度。襯墊的表面應平整,襯墊與絕熱材料之間應填實無空隙;

    冷熱源設備和輔助設備及管網系統應隨施工進度對與節能有關隱蔽部位或內容進行驗收,并應有詳細的文字記錄和必要的圖像資料;

    14

Copyright ? 2019 佳木斯市永紅建筑工程質量檢測有限公司 版權所有? 技術支持:青驕網絡?遼ICP備2022002111號-1